AF双机切换时间是什么时候,对业务有影响吗?

邹艳莹 178

{{ttag.title}}
本帖最后由 邹艳莹 于 2024-4-18 09:08 编辑

AF双机切换时间是什么时候,对业务有影响吗?

该疑问已被 解决,获得了 30 S豆

回帖即可获得
2S豆
,被楼主采纳即奖励20S豆+10分钟内回帖奖励10S豆 [已过期] ,了解更多S豆奖励信息

完善手机号和公司名称,让服务更省心更便捷!立即完善

AF双机切换时间如下:
(1)抢占模式修改主机的优先级,1个心跳时间内切换
(2)监控网口down掉,无延时切换
(3)链路探测失败后,得到通知消息,无延时切换 
(4)设备宕机或者掉电,延时3倍心跳时间切换 
注意:AF双机默认心跳时间为1秒

AF双机切换对业务的影响:
AF双机切换的过程中,经过设备会出现少量丢包情况,对业务有一定的影响,如果业务完全不能受影响,建议非业务时间进行切换

注意:
当AF高可用性监视口为透明模接口时,双机切换会导致接口重启
当AF高可用性监视口为路由接口时: 标准版本AF7.3 及之后版本, AF设备切换成备机时,如果有勾选【高可用性】-【双机热备】-【高级配置】中的【切成备机时,备机重启路由监视口选项】,则备机的路由监视接口会重启,其他情况不会重启接口
AF双机切换不会导致原有主机重启
本答案是否对你有帮助?
赵运鹏 发表于 2024-4-18 09:03
  
AF双机切换时间如下:
傲世ღ万物 发表于 2024-4-18 09:11
  
AF双机切换时间如下:
“路人甲 发表于 2024-4-18 09:12
  
AF双机默认心跳时间为1秒,对业务没影响

UP 发表于 2024-4-18 09:15
  
一起来学习一起来学习
新手5321 发表于 2024-4-18 09:27
  

AF双机切换时间如下:
小徐 发表于 2024-4-18 09:40
  
设备宕机或者掉电的时候AF才会切换,切换的时候会掉包的
信服石 发表于 2024-4-18 17:14
  
设备故障、线路物理故障、链路探测故障都会导致切换的,基本不影响业务
主动出击 发表于 2024-4-19 08:07
  
AF双机切换时间如下:
飞翔的苹果 发表于 2024-4-19 08:39
  
AF双机切换时间如下:
