母线槽的施工技术要求: 1、母线槽安装前,应测量每节母线
  

on_line_no 8292人觉得有帮助

{{ttag.title}}
母线槽的施工技术要求:
1、母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ
2、洁净、无渗水的环境,气体管道和热力管道下方、液体管道的上方。防水、隔热
3、水平安装,圆钢吊架直径不得小于8mm,吊架间距不应大于2m。每节母线槽的之间不应少于1个,转弯处应增设支架加强。垂直安装时应设置弹簧支架。
4、每段母线槽的金属外壳间应可靠连接,母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于2处。
5、母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵。
母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽之间敷设长度超过80m,每50-60m宜设置伸缩节。